- 简答题如何测量发电机的绝缘电阻?各部分绝缘电阻的允许值是多少?
- 为了掌握发电机在运行过程中绕组的绝缘情况,应在每次开机前、停机后及备用时测量绝缘电阻,以保证发电机能安全运行。
⑴定子绕组的绝缘电阻。测量时,使用摇表的电压通常为1000~2500V,不应低于1000V。测量定子绕组的绝缘电阻时应包括电缆在内,若为发电机—变压器组接线时,变压器低压绕组包括在内。测量时应先断开发电机电压互感器的隔离开关或把它的一次侧熔断器取下。
定子绕组的绝缘电阻值不作规定。但应与以前测量的结果进行比较,所以每次测出的绝缘电阻值应换算为75℃时的绝缘电阻时。如果所测得的绝缘电阻值经换算较上次的绝缘电阻值降低1/5~1/3时,则认为不合格,应查明原因并设法消除。
⑵转子绕组及励磁回路的绝缘电阻。测量时,使用摇表的电压为500~1000V。发电机转子绕组的绝缘电阻往往和励磁回路一起测量,包括励磁装置及导线等,只有当发电机出现问题或检修时,才分开测量。
发电机在热态下,全部励磁回路的绝缘电阻应不小于0.5兆欧,若转子绕组的绝缘电阻小于0.5兆欧时,应查明原因,进行处理。发电机在运行中,每班要测量全部励磁回路的绝缘电阻,其值不得小于0.5兆欧。 关注下方微信公众号,在线模考后查看