试题详情
- 简答题站用变例行巡视项目及要求有哪些?
-
1、运行监控信号、灯光指示、运行数据等均应正常
2、各部位无渗油、漏油
3、套管无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象
4、本体声响均匀、正常
5、引线接头、电缆应无过热
6、站用变低压侧绝缘包封情况良好
7、站用变各部位的接地可靠,接地引下线无松动、锈蚀、断股
8、电缆穿管端部封堵严密
9、有载分接开关的分接位置及电源指示应正常,分接档位指示与监控系统一致
10、本体运行温度正常,温度计指示清晰,表盘密封良好、防雨措施完好
11、压力释放阀及防爆膜应完好无损,无漏油现象
12、气体继电器内应无气体
13、储油柜油位计外观正常,油位应与制造厂提供的油温、油位曲线相对应
14、吸湿器呼吸畅通,吸湿剂不应自上而下变色,上部不应被油浸润,无碎裂、粉化现象,吸湿剂潮解变色部分不超过总量的2/3,油杯油位正常
15、干式站用变环氧树脂表面及端部应光滑、平整,无裂纹、毛刺或损伤变形,无烧焦现象,表面涂层无严重变色、脱落或爬电痕迹
16、干式站用变温度控制器显示正常,器身感温线固定良好,无脱落现象,散热风扇可正常启动,运转时无异常响声
17、原存在的设备缺陷是否有发展
18、气体继电器(本体、有载开关)、温度计防雨措施良好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看