试题详情
简答题异常天气时,站用变巡视项目及要求有哪些?
  • 1、气温骤变时,检查储油柜油位是否有明显变化,各侧连接引线是否受力,是否存在断股或者接头部位、部件发热现象。各密封部位、部件有否渗漏油现象
    2、大风、雷雨、冰雹天气过后,检查导引线有无断股迹象,设备上有无飘落积存杂物,瓷套管有无放电痕迹及破裂现象
    3、浓雾、小雨天气时,瓷套管有无沿表面闪络和放电,各接头部位、部件在小雨中不应有水蒸气上升现象4、雨雪低温天气时,根据接头部位积雪溶化迹象检查是否发热。检查导引线积雪累积厚度,根据情况清除导引线上的积雪和形成的冰柱
    5、高温天气时,检查本体温度及其散热是否正常,室内站用变的散热风扇及辅助通风装置可正常启动
    6、覆冰天气时,观察绝缘子的覆冰厚度及冰凌桥接程度,覆冰厚度不超10mm,冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3,放电不超过第二伞裙,不出现中部伞裙放电现象。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题