试题详情
简答题 背景: 装饰公司承接了综合楼食堂装饰工程.食堂隔墙为砌筑结构,砌筑时按要求在2.1m(门洞上口)增加了一道圈梁,顶部和梁或板交接处采用红砖斜砌,防火门框安装时先用射钉固定,再用砂浆封堵。装饰内容有墙面干挂烧毛石材、矿棉板吊顶、金属吊顶、厨房墙地砖。食堂层高5.5m。吊顶标高3.5m,厨房需要做防水。进场后,公司按工程需要陆续进场了600m:25mm厚烧毛石材、500m2矿棉板吊顶、1000m2防滑砖、100m:多层板、400m2铝合金吊顶、铝合金龙骨、实木龙骨、实木装饰板材等材料,食堂墙面采用干挂方式,吊顶吊筋采用直径为8mm的通丝吊筋,间距1m。厨房防水采用了赛柏斯刚性防水涂料,防水做完后,按要求进行了试水试验,地砖完工后,应业主要求,需要增加一个穿楼板的冷凝水管,为减小破坏,满足装饰效果,工人用水钻开洞,洞口用油膏密封。 问题: (1)按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013年版)规定,上述哪些材料需要做环境测试。 (2)简述厨房试水的程序。 (3)指出并纠正装饰公司厨房防水施工的不正确之处。 (4)指出并纠正上述装饰的错误做法。
  • (1)无机非金属复合材料需要环境测试:其中多层板大于500m2,石材200m2。
    需要复试的材料:600m225mm厚烧毛石材、500m:矿棉板吊顶、1000m2防滑砖。
    (2)厨房试水程序:防水干燥后,用橡皮塞堵塞地漏,注水,最浅深度20~30mm,24h后观察是否漏水。厨房所有工作完成后,第二次试水。
    (3)赛柏斯刚性防水涂料不能单独使用,需用柔性防水,穿楼板的冷凝水管应加带止水环套管,整个地面防水要重做。
    (4)
    1)依据GB50210--2001中6.1.12所陈述石材的弯曲强度不应小于8.0MPa,常规石材幕墙石板厚度不应小于25mm,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。本案例中烧毛干挂石材厚度为25mm,应做相应测试,以确定石材达到要求。
    2)食堂层高5.5m,吊顶标高3.5m。吊杆的长度超过1.5m,需要增加设置反力支撑。
    3)砌筑顶部不能斜砌,需用混凝土加钢筋连接。
    4)防火门框不能用射钉直接固定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题