简答题对于氧化锆氧量计,如果仪表正常,哪些情况会使表计指示摆动大?
  • 仪表本身正常而指示值摆动较大的可能原因有:
    (1)运行人员操作不当,用启停给煤机的办法来调整汽压,使扰动量过大。
    (2)改变磨煤机运行方式时,送风量未进行相应的调整,使燃烧情况不好。
    (3)风量不足,低氧燃烧时,可燃气体(CO)增加很大,使仪表指示不正常。