试题详情
- 简答题《建筑设计防火规范》对机械排烟系统排烟风机的设置要求有哪些?
-
(1)应设置在该排烟系统最高排烟口的上部,并应设在用耐火极限不小于2小时的隔墙、1.5小时的楼板隔开的机房内。
(2)排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量;
(3)排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;
(4)排烟风机与排烟口应设有连锁装置。当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动启动。确认发生火灾时,由手动或由消防控制室遥控开启排烟口,则排烟风机立即投入运行,同时立即关闭着火区的通风空调系统。
(5)排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min;
(6)在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 关注下方微信公众号,在线模考后查看