试题详情
- 简答题变压器的绝缘特性试验验收项目有哪些?
-
⑴绝缘电阻测量。
⑵吸收比或极化指数测量(35kV、4000kV-A及以上)。
⑶介损测量(35kV、8000kV•A及以上)。
⑷泄漏电流测量(35kV、8000 kV•A及以上)。
⑸铁芯、夹件(如果夹件单独外引接地)的对地绝缘测量。
⑹外施交流耐压试验。
⑺局部放电测量(220kV及以上)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看