试题详情
- 简答题变压器本体构造有哪些安全保护设施?其主要作用是什么?
-
变压器本体构造中保护设施是:
1、油枕:其容量约为变压器油量的8-10%。作用是:容纳变压器因温度的变化使变压器油体积变化,限制变压器油与空气的接触,减少油受潮和氧化程度。油枕上安装吸湿器,防止空气进入变压器。
2、吸湿器和净油器:吸湿器又称呼吸器,内部充有吸附剂,为硅胶式活性氧化铝,其中常放入一部分变色硅胶,当由兰变红时,表明吸附剂已受潮,必须干燥或更换。净油器又称过滤器,净油缸内充满吸附剂,为硅胶式活性氧化铝等,当油经过净油器与吸附剂接触,其中的水份、酸和氧化物被吸收,使油清洁,延长油的使用年限。
3、防爆管(安全气道):防爆管安装在变压器箱盖上,作为变压器内部发生故障时,防止油箱内产生高压力的释放保护。现代大型变压器已采用压力释放阀代替安全气道。当变压器内部发生故障压力升高,压力释放阀动作并接通触头报警或跳闸。此外,变压器还具有瓦斯保护,温度计、油表等安全保护装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 断路器运行中巡视检查的周期是如何规定的?
- 发电机并列后负荷不应增加太快,主要是为了
- 简述管式熔断器的形式和特点以及工作原理是
- 事故照明回路中不应装设()。
- 万用表可用串联电阻方法来扩大电压量程。(
- 继电保护的作用是什么?
- 叙述对隔离开关的监视。
- 电源接通后电动机不能启动,可能原因()。
- 正常运行时,解除()充电保护的压板。
- 物体是怎样带电的?
- EXC9000励磁系统投入前的检查项目有
- 变压器正常运行时的损耗占主要成分的是()
- 氢冷发电机在投氢过程中或投氢以后,不论发
- 电河I线、电河Ⅱ线线路型号(),载流量(
- 中央信号装置有:()信号和()信号两种。
- 距离保护
- 自同期并列
- 三相异步电动机回馈制动时,其转差率为()
- 少油断路器出现哪些异常情况应立即停止运行
- 试述断路器误跳闸的一般原因及处理。