试题详情
- 多项选择题 X市甲工程,建筑面积32000平方米,高34层,建筑高度110米,工程主体进行到28层。该工程由A建筑公司总承包,由B公司提供垂直运输人货两用的外用电梯,安装后直接投入使用。此时导轨架设高度为75米,导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差为80毫米 2012年5月9日下午,电梯司机方某值班,见没有人乘坐电梯,就私自离岗,没有拉闸上锁,回宿舍睡觉。张某等6名工人,因为找不到电梯司机,就由曾经取得电梯司机特种作业资格证书的张某操作,直接启动电梯,行至15楼下两人关门后,还未启动,吊笼即开始下滑并快速下降,张某当即按下紧急按钮,但是未能停住吊笼,直至加速坠落至地面,安装在吊笼内壁传动板上的两台电动机均从减速机上脱落,砸在吊笼内的工人头顶上,而重达1吨多的配重块也脱离导轨坠落到地面。本次事故造成3人当场死亡,1人受伤。 事故发生后查明如下事实: 1.该外用电梯安装后,施工单位未组织自检,也未组织申报相关专业检测机构进行检验。 2.在使用过程中,施工单位未组织对施工电梯进行月检和进行防坠试验。 3.传动板未设置齿轮防脱轨挡块是吊笼坠落的主要技术原因。 下列对防脱轨挡块的描述正确的是()
A、防脱轨挡块在吊笼的导向装置失效的情况下,能保证安全器的小齿轮不脱离齿条
B、防脱轨挡块在吊笼导向滚轮、背轮失效的情况下,齿轮与齿条在齿宽方向上的重合长度不应小于齿条宽度的90%
C、防脱轨挡块在安全钩和齿条背后
D、防脱轨挡块能保证安全器齿轮中心到齿条基准线的实际距离与其理论距离之差在规定范围之内
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电气装置遇跳闸时,不得强行合闸。应查明原
- 简述怎样测试塔式起重机起重量限制器的灵敏
- 附着式升降脚手架的各提升机升降作业人员,
- 放出施工升降机卷筒上的钢丝绳时,卷筒上应
- ()能防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而
- 满堂扣件式钢管脚手架是指在纵、横方向,由
- 脚手架负载不得超过()kg/m
- SC型施工升降机在检测时,应检查出厂时所
- 施工现场定期安全检查以()为宜。
- 当脚手架作业层与主体结构外侧面间隙较大时
- 一级保养以润滑、紧固为中心,二级保养以检
- 拆除高而窄的预制构件模板时,应采取()的
- 若脚手架连墙件采用预埋方式,则应经项目负
- 脚手架纵向水平杆如采用搭接时,端部扣件盖
- 对于额度提升速度大于0.7m/s的施工升
- 悬挑式脚手架的连墙件可以采用三步三跨设置
- 检测人员在检测后发现有1项A类项不合格时
- 检测人员对SS150/150施工升降机超
- 建筑起重机械检测时,()等单位应派相关人
- 对塔式起重机起升机构制动器进行检验时,应