试题详情
简答题主变差动保护与瓦斯保护有何区别?
  • 差动保护是变压器的主保护,瓦斯保护是变压器内部故障的主保护。
    差动保护的范围是变压器两侧差动电流互感器之间的一次设备,主要反应的故障是变压器内部绕组相间短路,单相严重匝间短路,以及引出线和绝缘套管相间短路;瓦斯保护的范围是变压器内部故障,主要反应内部多相短路,匝间与铁心或外皮短路,铁心发热,漏油,油面下降等。
    差动保护能迅速地切除保护范围内的故障,接线正确调试得当则不发生误动,但对变压器内部不严重的匝间短路反映不够灵敏。
    瓦斯保护反映油箱内部各种故障,而且还能反应出差动保护反应不出来的不严重的匝间短路和铁心发热故障,内部进入空气等,因此灵敏度高,动作迅速,其缺点是不能反应变压器外部故障,抗干扰能力差,容易造成误动作。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题