试题详情
- 简答题新装或大修后的主变压器投入运行后为什么有时瓦斯继电器动作频繁?如何判断和处理?
-
新装或大修后的主变压器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部,不能及时排出。当变压器运行后油温逐渐上升,形成油的对流,内部贮存的空气逐渐排出,使瓦斯继电器动作。瓦斯继电器动作的次数,与变压器内部贮存的气体多少有关。
遇到上述情况时,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油工作情况作综合分析。如变压器运行正常,可判断为空气所致,否则应取气做点燃试验,判断是否变压器内部有故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看