- 简答题直送泵供水压力低判断与处理。
-
原因分析:
1)原因之一:运行泵电流上升、送水流量上升,用户擅自调大用水量。
2)原因之二:运行泵电流下降,送水流量下降,出口逆止阀或出口阀故障。
3)原因之三:运行泵电流下降,送水流量下降,泵内有空气。
4)原因之四:运行泵电流无变化,供水流量无变化,检测仪表异常。
处理方法:
1)
1.如运行泵电流已接近或超出额定电流,迅速开启备用泵,并控制好送水压力。
2.报调度或与用户联络,要求将用水量迅速恢复正常。
3.流量调整正常后,恢复正常运行状态。
2)迅速切换备用泵,联络点检检查确认后检修。
3)迅速切换备用泵,排尽泵内空气后再投入运行。