试题详情
- 简答题一台低压厂用变压器的额定容量为1000kVA,额定电压为6300/400V,Uk%=7.9,求这台变压器电抗的标么值。(取SB=100MVA,UB=UN)
- XT*=Uk%SB/(100SN)=7.9*100/(100*1000)=0.0079
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- YN,d11接线组别的升压变压器,当YN
- 在Y,d11接线的变压器低压侧 发生两相
- 电子式电流互感器的误差和极性测试需要用到
- 用户办理完复装接电手续后,供电企业应在三
- 发电机的负序过流保护主要是为了防止()。
- 输电线传输高频信号时,传输频率越高则衰耗
- 一台厂用变压器的额定容量为2500kVA
- 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母
- 对于高频保护使用的载波通道上的耦合电容器
- 智能变电站系统配置工具SCD的主要配置内
- 测量回路电流时,要求电流表内阻越()越好
- BP-2B母线保护装置正常运行时,装置左
- 线路的相间保护和接地保护都必须有对本线路
- 电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电
- 系统发生两相金属性短路时,故障点健全相电
- 在没有实际测量值情况下,除大区间的弱联系
- 500kV智能变电站的断路器失灵保护和2
- 发电机变压器组中,利用零序电压构成的定子
- 110KV或220KV电网中,若接地中性
- 阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精