- 简答题一台低压厂用变压器的额定容量为1000kVA,额定电压为6300/400V,Uk%=7.9,求这台变压器电抗的标么值。(取SB=100MVA,UB=UN)
 
- XT*=Uk%SB/(100SN)=7.9*100/(100*1000)=0.0079