试题详情
- 简答题倒闸操作注意事项有哪些?
- 1)系统运行方式的变更应考虑各种运行方式下的继电保护自动装置;
2)设备停电工作须要用开关切断负荷电流,为验证开关正确断开,可通过仪表指示为零,开关机构分闸指示,开关绿灯亮等来进行综合判断;
3)拉开开关后,需拉开控制回路的电源开关;
4)若线路有电压互感器,停电操作时,应先拉开本线路所有开关和刀闸后,拉开互感器二次侧开关,再拉开电压互感器刀闸(或拉出PT手车)。送电操作时,应先放上高压侧保险,合上高压侧刀闸(将PT手车推入工作位置,插好二次插头),然后合上PT二次侧空气开关;
5)允许用刀闸直接切断无接地故障的避雷器或电压互感器的负荷电流;
6)严禁在有负荷的情况下用刀闸进行操作;
7)送电操作时,应先合刀闸(先电源侧,后负荷侧)再合开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看