试题详情
- 简答题 2005年6月10日,××宾馆因电气线路短路引燃可燃物发生火灾。11时45分许,××宾馆领班苟某等发现宾馆二层××包厢门口通道吊顶上向下冒烟,苟某随即拉闸断电,由于施救不力,火势迅速向四周蔓延,消防队员在现场发现客房被困人员有的攀爬到窗外空调架、招牌、广告牌及二层露台上,有的顺着排水管滑下,有的已从楼上跳下,情况十分紧急。消防队员在现场没有发现消防设施。 ××宾馆为四层钢筋混凝土结构建筑,占地面积2000m2,总建筑面积8000m2。该建筑1994年9月竣工,当时设计为办公商务用房,1995年和2003年先后进行两次内部装修后,改建成综合性宾馆,两次装修采用了大量的可燃材料且均未向消防部门申报。该建筑设有3座直通楼顶平台的楼梯,首层为宾馆大堂、餐厅、棋牌室、洗脚健身中心;二层为带娱乐功能的餐厅包厢;三、四层均为客房。 请分析此次火灾的主要教训。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 自动喷水灭火系统中,下列系统属于闭式自动喷水灭火系统。
- 商场地上四层,地下两层,建筑高度20m,总建筑面积36000㎡。
- 一幢30层宾馆,设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和消火栓
- 在对火灾报警探测器进行故障报警功能检测时,摘下与控制器连接的
- 疏散走道防火检查中,防火检查的主要内容为()
- 地铁区间风井内的疏散楼梯及消防专用通道的宽度,不应小于()。
最新试题