简答题简述数字量输入输出面板1B、2B、3B灯常亮,数字入出输出部分自检故障(数字入出D8(六反相器74HC14)故障)。
  • 1)原理分析
    面板1B、2B、3B指示灯分别代表工况向前、牵引、备用通道0。测量D11(总线收发器,型号为74HC245)工作电源、片选信号均正常。正常情况下无工况输入时,对应D11的各输入信号为1,
    2)检修
    测试输入信号SBXQ、SBQY、SBB0为0,而前级D7(六反相器,型号为74HC14)D7-9、5、13均为0,故判读为后级影响前级输出,更换D11后面板指示灯工作正常。数字入出输出部分自检故障,测量D14(总线收发器,型号为74HC245)工作电源、片选信号都正常。在测试台上正常情况下输入信号A0~A7分别为0、1、0、1、0、1、1、1。测试输入信号A0为1,而前级D8(六反相器,型号为74HC14)D8-9为1,通过万用表二极管档测量各引脚对地电阻判断D8坏,更换D8后数字入出输出部分自检正常。注:高电平为1,低电平为0。
    3)维修总结
    在出现类似上述故障,前级输入与后级输出不能准确判断出故障原因所在时,可用万用表测量各引脚对地阻值,如仍不能判断出故障原因所在,则首先对后级芯片进行更换,因常见故障为后级影响前级输出。