简答题某装置有一反应釜的外部夹套直径为1650毫米,筒体夹套高度为3500毫米,反应釜筒体与下封头为法兰形式连接,在检修时候需要拆卸螺栓(螺栓长度275毫米)。工况时在开车时需要加热到60℃,反应为放热反应,需要采用-9℃冷冻盐水通过夹套进行冷却。外部环境为室内,平均温度为20℃,环境为有毒有害易燃易爆区。请选择现对合理的保温(或保冷)方案并说明理由。计算出需要的材料相应体积和给出相应材料数量。
  • (一)、由于采用冷冻盐水进行冷却,因此采用保冷结构。
    理由如下:有下列情况之一,必须保冷:
    1、需阻止或减少冷介质在生产过程中的冷损失或温度升高者;
    2、需阻止低温设备及低温管道外壁表面凝露者。
    (二)根据尺寸计算需要选择的材料:
    保冷需要选用阻燃自熄型的保冷材料,防潮层选用油毡纸,外保护层选用铝皮。
    保冷材料厚度为80毫米,体积为3.14*1.65*(3.5-0.275-0.025)*0.08=1.32立方米。(法兰与筒体的连接处应留有拆卸间隙,预留尺寸为螺栓长度加25毫米)
    防潮层面积约3.14*(1.65+0.16)*(3.5-0.275-0.025)=18.19平方米。
    外保护皮面积3.14*(1.65+0.16)*(3.5-0.275-0.025)=18.19平方米。
    (三)施工标准:
    1、设备、管道经过保冷后,其保护层外表面温度要求不低于当地环境的露点温度。
    2、保温(冷)保护层不脱落,不透水,光滑平整。若保护层为金属材料,固定螺钉不得有脱落、保护层不得有开裂现象;若保护层为玻璃布者,其缠绕应均匀,不得有忽疏忽密现象;若保护层采用水泥抹面者,不得有裂缝、断裂和脱落等缺陷。