简答题高压电动机和电容器的继电保护如何配置和整定?
  • (1)高压电动机的继电保护配置按GB50062—92规定,对2000KW以下的高压电动机相间短路。装设电流速断保护;对2000KW及以上的高压电动机,或电流速断保护灵敏度不满足要求的高压电动机。装设差动保护;对易发生过负荷的电动机,应装设过负荷保护;对不重要的高压电动机或者不允许自起动的电动机,应装设低电压保护;高压电动机单相接地电流大于5A时,应装设有选择性的单相接地保护
    电动机过负荷保护的动作电流按躲过电动机的额定电流整定,即

    电动机的电流速断保护动作电流按躲过电动机的最大起动电流Istmax整定,即

    单相接地保护动作电流按躲过其接地电容电流ICM整定,即

    (2)电容器的继电保护配置:容量在400kvar以上的电容器组一般采用断路器控制,装设电流速断保护,作为电容器的相间短路保护。容量在400kvar及以下的电容器一般采用带熔断器的负荷开关进行控制和保护。
    电容器电流速断保护的动作电流按躲过电容器投入时的冲击电流整定,即
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看