试题详情
简答题当你巡视110kV配电室时发现978开关气体压力在极限值以下,你怎样处理?
  • 巡视时发现978开关气体压力在极限值时,应首先判断开关SF6气体压力发生泄漏,开启110KV配电室的通风装置,并立即汇报领导后,撤离现场,撤离后应做好安全防范措施后(如戴防毒面具),对978开关进行检查,使用SF6检漏仪检查是否有泄漏点或是由于气温及其它原因引起的开关压力降低,若因气温下降而引起压力降低,可联系厂家对开关充SF6。
    若因开关泄漏引起压力降低应:
    ①拉开978开关主控器操作电源,防止在处理过程中保护动作或开关误动作跳闸,导致开关爆炸。
    ②迅速将110KVⅠ母元件(978运行在Ⅰ母)热倒至110KVⅡ母,然后用母联740切断负荷(之前联系调度978对侧停运)。
    ③可在做好安全措施的情况下,将978开关SF6压力闭锁分合闸的电气回路甩开,在主控室无压切断978开关。
    ④将978开关转检修,交检修处理。