- 简答题SW6型断路器分闸失灵应如何查找原因?
-
(1)检查分闸线圈是否断线或匝间短路,线圈接头接触是否良好。
(2)检查分闸铁芯顶杆、分闸阀阀杆是否弯曲变形。
(3)检查分闸阀钢球打开距离是否合适。
(4)检查分闸回路、辅助断路器的触点是否接触良好。
(5)检查分闸阀两管接头是否装反等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看