- 简答题泡沫灭火系统每运行两年,需要进行哪些检查维护?
-
每两年检查要求:
(1)对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。
(2)对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。
(3)系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看