- 简答题变电运维通用管理规定中对于消防管理有哪些方面的要求?
-
(一)运维单位应按照国家及地方有关消防法律法规制定变电站现场消防管理具体要求,落实专人负责管理,并严格执行。
(二)运维单位应结合变电站实际情况制定消防预案,消防预案中应包括应急疏散部分,并定期进行演练。消防预案内应有变压器类设备灭火装置、烟感报警装置和消防器材的使用说明。
(三)变电站现场运行专用规程中应有变压器类设备灭火装置的操作规定。
(四)变电运维人员应熟知消防设施的使用方法,熟知火警电话及报警方法,掌握自救逃生知识和消防技能。
(五)变电站消防管理应设专人负责,建立台账并及时检查(见附录L)。
(六)应制定变电站消防器材布置图,标明存放地点、数量和消防器材类型,消防器材按消防布置图布置。变电运维人员应会正确使用、维护和保管。
(七)变电站防火警示标志、疏散指示标志应齐全、明显。
(八)变电站设备区、生活区严禁存放易燃易爆及有毒物品。因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品,应加强管理,并按规定要求使用,使用完毕后立即运走。
(九)在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票。
(十)火灾处理原则:
1.突发火灾事故时,应立即根据变电站现场运行专用规程和消防应急预案正确采取紧急隔、停措施,避免因着火而引发的连带事故,缩小事故影响范围。
2.参加灭火的人员在灭火时应防止压力气体、油类、化学物等燃烧物发生爆炸及防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息。
3.电气设备未断电前,禁止人员灭火。
4.当火势可能蔓延到其它设备时,应果断采取适当的隔离措施,并防止油火流入电缆沟和设备区等其它部位。
5.灭火时应将无关人员紧急撤离现场,防止发生人员伤亡。