简答题QFS—300—2型发电机启动前的准备工作有哪些?
  • (1)收回并检查有关工作票,拆除有关短路接地线,拉开有关接地开关;
    (2)检查有关的一、二次设备及回路应符合启动要求,场地清洁;
    (3)按规定测量发电机定子、转子绕组及励磁回路的绝缘电阻,其值应合格;
    (4)检查定子引水管和绕组绑扎情况,应无水管渗水、漏水、引水管拧瘪、绑线断裂及垫块松动等情况;
    (5)检查发电机本体滑环、电刷及励磁设备应正常;
    (6)检查发电机空气冷却室清洁,空气冷却器无渗漏,冷却室门关闭。
    (7)检查发电机自动灭磁装置应完好,如有故障,则在未消除前不得将发电机投入运行;
    (8)校验检漏计、巡回测温表应正常;
    (9)检查定子绕组和铁心温度表指示正常;
    (10)当主变压器220kV断路器母线隔离开关均拉开时,校验下列项目:
    1)主变压器220kV断路器与主变压器冷却器的自投停回路;
    2)主变压器冷却器电源备合闸回路;
    3)各组冷却器自投回路;
    4)磁场开关、50Hz励磁直流开关、调节器直流开关的连锁回路;
    5)励磁整流柜风机电源备合闸回路。