试题详情
简答题简述压注高分子化学浆液施工程序。
  • (1)搭设好安全可靠的脚手架。
    (2)检查裂纹、布置压浆嘴:一般情况下,不论是竖直缝、水平缝,压浆嘴的间距按裂纹密度确定。裂纹两端应布置压浆嘴,如圬工体的两侧裂纹贯通,其两侧应错开布嘴。
    (3)清理:用小锤、刮锈刀、钢丝刷将裂纹两侧100mm范围内的混凝土表面的碎屑、浮碴、污垢等清理干净,打磨整平,然后用棉纱蘸无水乙醇或丙酮擦洗,同时注意不使压浆嘴部位的裂隙被堵塞。
    (4)粘贴注浆嘴:用自粘性胶带将注浆嘴按规定位置确定,注浆嘴间距根据裂缝宽度来确定(宽度0.05~0.3mm,间距为100~150mm;宽度0.3~1mm,间距为150~250mm;宽度1~3mm及以上时,间距250~400mm)。每条裂缝至少在两端各粘贴一个注浆嘴。
    (5)封缝:裂缝两侧100mm范围内均匀涂刷两道薄薄的底层涂料,待第一道底层涂料不粘手后,再涂刷第二道底层涂料,待第二道底层涂料不粘手后用油灰刀刮抹密封封闭涂料,每层厚度0.8mm~1mm,总厚度2.5~3mm。
    (6)试压:用手压注浆泵或风动压浆罐将无水乙醇或丙酮压注入裂缝中,检查注浆嘴粘贴和裂缝封闭的质量,是否存在漏浆现象。同时估算注浆量,确定注浆压力。
    (7)吹干:采用空气压缩机风力把每个注浆嘴通气15min以上,把裂缝中的水分和溶剂吹干。
    (8)压力注浆:同一裂缝各注浆嘴应同时注浆,每个注浆孔注浆时间不少于40min,以确保浆液渗入细微的裂缝深处。
    (9)铲嘴整平:注浆后第二天(相隔10h以上),将注浆嘴逐个铲除,不平处所用封闭材料刮抹平整。(10)注浆记录:将工程地点、结构物名称、裂缝编号、长度、注浆材料、气候情况、注浆嘴编号、间距、注浆量、压力及时间记录在表格中。