- 简答题二次回路标号应按什么原则进行编号?
-
(1)电流二次回路标号原则:回路号采用三位数字表示,在数字标号前面加上电流文字符号U、V、W、N(中性线)、L(零线),每台电流互感器每相为一组,可编9个回路号。TA为U401~U409;1TA为U411~U419;2TA为U421~U429;直到U591~U599;V、W、N(中性线)、L(零线)的编号同U相一致。
(2)电压二次回路标号原则:回路号采用三位数字表示,在数字标号前面加上电压文字符号U、V、W、N(中性线)、L(零线),每台电流互感器每相为一组,可编9个回路号。TV为U601~U609;1TV为U611~U619;2TV为U621~U629;直到U791~U799;V、W、N(中性线)、L(零线)的编号同U相一致。 关注下方微信公众号,在线模考后查看