试题详情
简答题大电流接地电网中,对变压器接地故障的后备保护及要求有哪些?
  • 在中性点直接接地的大电流接地电网中,单相接地故障几率大,当零序短路电流值较大甚至可能大于三相短路电流时,不但危害设备而且容易发展成为多相短路。为此中性点直接接地变压器设置的零序电流保护和零序电压保护是组成整个电网接地保护的一部分,作为母线和相邻线路主保护的后备,同时也对变压器内部接地故障起后备保护作用。
    中性点接地的变压器接地保护采用零序电流保护,分两段式。每段有2~3个时限,以短时限作用于缩小故障影响范围(动作于跳母联断路器),以较长时限跳本侧和各侧断路器。中性点不接地运行的变压器接地保护依变压器绝缘等级的不同有不同的配置。对全绝缘变压器,除配置两段式零序电流保护外,还应增设零序过电压保护,当电网发生单相接地且失去接地中性点时,零序过电压保护经0.3~0.5s动作于断开变压器各侧断路器。对分级绝缘变压器,应加装中性点放电间隙保护,同样除配置两段式零序电流保护外,还应增设反应零序电压和间隙放电电流的零序电流电压保护,使间隙击穿零序电流保护瞬时动作跳开母联(分段)断路器,使故障隔离,缩小故障影响面,然后以较长时限跳变压器本侧及各侧断路器;若放电间隙未击穿,即间隙零序电流未动,则零序电压元件动作经0.5s延时动作于断开变压器各侧断路器。