试题详情
- 简答题 济南市一客户申请新装用电,其主要信息如下: 客户名称:杭州市第一纺织厂;用电地址:浙江省杭州市下城区红江路21号;客户申请供电容量:1000kVA;证件类型:营业执照(编号393206-8)、居民身份证(编号12010219001231007X); 现场勘查发现: 可供电线路:10kV西湖1201线,10kV豆姜1304线;客户厂区内有一家容量为55kW的小医院及容量为17kW的居民用户;用户为三类负荷 现拟定供电方案,问: (1)该用户供电电源方案?(2)该用户的计费方案?(3)该用户的计量方案?(4)该用户是否收取业务费?
-
1)根据客户容量确定供电电压为10kV,采用专变供电,该用户为三类负荷,可根据线路、容量比较,选择两条线路中的一条进行单电源供电。
2)定价方案:根据该户用电性质及用电容量,确定执行两部制电价;根据该户用电容量,确定计收功率因数调整电费;
电价方案:根据用电类别及用电容量,应执行的电价有:10kV大工业电价(功率因数标准0.9,执行峰谷分时电价)、10kV一般工商业电价(不执行力率调整电费,执行峰谷分时电价)、10kV居民照明电价(力率调整电费和峰谷分时电价均不执行)
3)应设置三个计量点,计量方式分别是高供高计(总表)、高供低计(分表)、高供低计(分表),不计算变损。高供高计计量点应配置三相三线3*100V、3*1.5(6)A电能表一块、电压变比为10000/100的PT两块、电流变比为75/5的CT两块;高供低计计量点1应配置电压变比为三相四线3*220/380V、3*1.5(6)A电能表一块、电流变比为150/5的CT两块;高供低计计量点2应配置三相四线3*220/380V、3*10(40)A电能表一块。
4)否 关注下方微信公众号,在线模考后查看