- 简答题RCS-978变压器保护在运行时有哪些异常信号?
-
(1)差流异常报警。当任一相差流大于TA报警差流定值时间超过10s时发出差流异常报警信号,但不闭锁差动保护。
(2)瞬时TA断线和短路报警。瞬时TA断线和短路报警在差动保护启动后并满足以下任一条件开放差动保护:
①任一侧任一相间工频变化量电压元件启动;
②任一侧负序相电压大于6V;
③启动后任一侧任一相电流比启动前增加;
④启动后最大相电流大于1.1Ie。
通过“TA断线闭锁差动控制字”整定选择,瞬时TA断线和短路判别动作后可只发报警信号。闭锁部分差动保护或闭锁全部差动保护。
在TA二次回路断线和短路时闭锁零序(或分侧差动)保护。
(3)零序差流(或分侧差流)异常报警。当零序差流(或分侧差流)大于TA报警零序差流(或分侧差流)定值的时间超过10s时发出零序差流(或分侧差流)异常报警信号,但不闭锁零序差动保护(或分侧差动)。
(4)TA异常报警。当零序电流大于0.06In后,延时10s报该侧TA异常,同时发出报警信号,待电流恢复正常后保护也自动恢复正常(延时10s返回)。
(5)装置各侧后备保护设有零序过压报警,过负荷报警。
(6)装置闭锁与报警。
①当CPU检测到装置本身硬件故障时,发出装置闭锁信号(BSJ继电器返回),闭锁整套保护,硬件故障包括RAM异常、程序存储出错、EEPROM出错、该区定值无效、光电隔离失电报警、DSP出错和跳闸出口报警等;
②当CPU检测到下列故障时(装置存储长期启动、不对应启动、装置内部通信出错、TA断线或异常、TV断线或异常),发出装置报警信号(BSJ继电器动作)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看