- 多项选择题220kV及以上变压器、发变组的断路器失灵时应起动断路器失灵保护,应满足要求有()。
A、断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成
B、为解决断路器失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题,建议采用主变保护中由主变各侧“复合电压闭锁元件动作”(或逻辑)解除断路器失灵保护的复合电压闭锁元件
C、采用在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后重新闭锁断路器失灵保护的方式解决失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题
D、对失灵电流判别功能由母线保护装置内部判别的,可采用保护跳闸接点动作时解除复合电压闭锁
- A,B,C,D