- 简答题330MW机组400v交流事故保安电源如何布置(Z6)?
- 每台机组设置两段400V交流事故保安段,即汽机、锅炉保安段,正常由各自主厂房400V汽机、锅炉工作段各供一段,锅炉事故保安段还接一路电源供应急照明配电柜。事故时由柴油发电机供保安段。每台机组装设一台柴油发电机,每台机组的柴油发电机为独立供电系统。柴油发电机只作为厂用400V系统的紧急备用电源,即在机组厂用交流电源全部消失后自动启动并接带负荷投入运行,以保证机组及其重要辅机的安全停运,而不能作为黑启动用电。