简答题一台高压厂用备用变压器的额定容量为31500/20000/20000kVA,额定电压为230000/6300/6300V试求变压器的各侧的额定电流。(接线组别为Y0/△-△)如果变压器差动保护用电流互感器高压侧变比为600/5,且电流互感器二次接成角形,低压侧变比为3000/5,电流互感器接成星形,求差动保护用电流互感器二次的额定电流。
  • 高压侧额定电流Ie1=31500*1000/(1.732*230000)=79(A)
    低压侧额定电流Ie2=20000*1000/(1.732*6300)=1833(A)
    差动保护用电流互感器二次的额定电流:
    高压侧I'e1=1.732*79/(600/5)=1.14(A)
    低压侧I'e2=1833/(3000/5)=3.055(A)