简答题用电设备、发电机和电力变压器一、二次额定电压是如何规定的?说明理由。
  • 用电设备额定电压:由于线路通过电流时要产生电压降,所以线路上各点的电压都略有不同。但是成批生产的用电设备,其额定电压不可能按使用处线路的实际电压来制造,而只能按线路首端与末端的平均电压即标称系统(电网)电压来制造。因此用电设备的额定电压规定与同级电网的标称电压相同。
    发电机额定电压:电力线路允许的电压偏差一般为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗值,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路标称电压高5%,而线路末端则可较线路标称电压低5%
    电力变压器一次绕组额定电压:
    ①当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网标称电压5%。
    ②当变压器不与发电机相连而是连接在线路上时,可看作是线路的用电设备,其一次绕组额定电压应与电网标称电压相同。
    电力变压器二次绕组的额定电压:
    ①变压器二次侧供电线路较长时,变压器二次绕组的额定电压是指变压器一次绕组加上额定电压时二次绕组开路的电压,考虑到变压器满负荷运行时绕组内部约有5%的电压损耗以及线路上10%的电压损耗,其二次绕组额定电压应比相连电网的标称电压高10%。其中有5%是用于补偿变压器绕组内部电压降,另外5%用于以补偿线路上的电压降。
    ②变压器二次侧供电线路不长时,如低压电网或直接供电给高低压用电设备,其二次绕组额定电压只需高于所联电网标称电压5%,仅考虑补偿变压器满负荷运行时绕组内部5%的电压降。