试题详情
- 简答题对串补装置的各类操作有什么具体要求?
-
1、串补装置投入操作前检查串补站内相关设备状态正常,无异常告警信号。
2、一般情况下,带串补装置的线路停运操作顺序是先停串补、后停线路;送电操作顺序是先送线路、后投串补。
3、一般情况下,可控串补投入时,先投入可控部分、后投入固定部分;可控串补退出时,先退出固定部分、后退出可控部分。
4、可控串补装置投入运行前应投入水冷装置,水冷装置运行正常,在可以投入可控装置的允许信号时,方可将可控串补装置投入运行。(到这里)
5、当投入可控部分时,通过监控设备检查可控部分的电容器电压三相平衡,阻抗值、触发角度应在规定范围内。
6、可控串补装置阻抗调解应优先采用自动操作方式;如果采用手动操作方式,应根据制造厂提供的操作顺序进行操作。
7、串补装置投入后,再次检查串补站内相关设备状态正常,无异常告警信号。
8、串补装置检修时,串补退出运行应先合上串补平台两侧接地开关,接地放电时间不小于15分钟,然后方能进入串补网门内操作平台爬梯。
9、当发生旁路断路器三相合闸且没有自动重投时,经检查串补装置无异常情况后,由调度根据系统运行情况决定本套串补装置是否需要手动重新投入。
10、正常运行中严禁操作串补装置紧急合闸切换把手(或按钮)。
11、串补装置转为检修方式时,在满足解锁条件下,方可对串补围栏门、串补平台爬梯采取解锁操作;串补装置从检修方式转为运行方式时,检查串补装置无异常后,将串补围栏门、串补平台爬梯恢复锁止状态。
12、串补装置停电检修时应将相关联跳线路保护的压板及二次电源断开,以防保护误动或一次设备误动伤人。 关注下方微信公众号,在线模考后查看