- 简答题事故概况:2008年3月13日,某施工单位正在某溪边工地做工程前期准备工作。为了交接地下管线情况、土质情况,下午15时30分开始地下管线探摸、样槽开挖作业。堆土高度达2m,距沟槽边距离1m。下午16时30分左右,当挖掘机挖槽挖至约2m深时,突然土体发生塌方,当时正在坑底进行挡土板作业的工人周某避让不及,身体头部以下被埋入土中,事故发生后,现场项目经理、施工人员立即组织人员进行抢救,并通知120救护中心、119消防部门赶赴现场抢救,虽经多方抢救但未能成功,下午17时20分左右,周末在某中心医院死亡。试分析事故原因,提出事故预防及控制措施。
-
1)直接原因:(1)施工过程中土方堆置未按规范单侧堆土高度不得超过1.5m、离沟槽边距不得小于1.2m要求进行。(2)现场土质较差。且紧靠开挖的沟槽,土体非常松散。
2)间接原因:(1)施工现场安全措施针对性较差。未能考虑员工逃生办法,对事故的预见性较差,麻痹大意。(2)施工人员安全意识较淡薄。对三级安全教育、安全技术交底、现场安全教育未能引起足够重视凭经验作业。(3)坑底作业人员站位不当,自身防范意识不强,从而发生了事故。(4)施工现场管理不力。由于刚进场作业,对安全生产方面准备不充分,思想上未能引起足够重视,管理不到位。
3)主要原因(1)施工过程中土方堆置不合理.(2)开挖后未按规定在深度达1.2m时,应及时进行分层支撑。而实际开挖至2m后,才开始支撑挡板。
事故预防措施:(1)对职工进行安全教育(2)制定针对性强的施工安全技术措施和安全操作规程作业,对上岗职工进行安全技术交底,配备足够的施工保护设施用品、逃生扶梯等,并督促落实。 关注下方微信公众号,在线模考后查看