试题详情
- 简答题简述隔离开关的技术状态?
-
(1)隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和连接线的截面与开关的额定电流及所连接的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。
(2)隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂以导电介质。
(3)隔离开关的分闸角度及合闸状态应符合产品的技术要求。
(4)隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作时平稳正确无卡阻和冲击。
(5)引线及连接线应连接牢固接触良好,无破损和烧伤。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的活动余量并不得侵入限界,引线摆动到极限位置对接地体的距离符合规定。
(6)支持绝缘子应清洁无破损和放电痕迹,瓷釉剥落面积不超过300mm2。
(7)新安装的隔离开关在投入运行前应做交流耐压试验,运行中每年用2500V的兆欧表测量一次绝缘电阻,与前一次测量结果相比不应有显著降低。
(8)负荷开关的技术状态应符合产品说明书的相关要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看