试题详情
- 多项选择题某工地厂房正处于打地基阶段,地面以下约2M多深的地基坑水泥浇灌已完成,工人手扶吊钩时被吊钩上的电击了一下,随后掉入基坑,经测量,供电电源为三相四线,该塔吊起升电机、回转电机对地绝缘为38MΩ,吊钩对地电压180V,小车电机供电电缆有一处破损,塔吊金属结构零线被甩出未接,塔机也未接地。下列说法正确的有()。
A、未采用TN-S接地系统
B、基坑临边无防护
C、未设置漏电保护器
D、未采用TN-S接零保护系统
- A,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 安全技术交底的主要内容应有()。
- 洞门应避开()和严寒季节施工,并应及早完
- 物料提升机安全停层装置有以下要求()。
- 架空线路的同一横担上,L1、L2、L3、
- 明洞衬砌施作应符合的安全规定有()。
- 起重机的钢丝绳编插固接时,固接强度应符合
- 某土建工程工地临时仓库易燃物品与其他材料
- 拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案
- 必须采用Ⅲ类手持式电动工具的场所是()。
- 瓦斯工区进洞人员应遵守的规定有()。
- 基坑开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致
- 当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时
- 纵向水平杆(大横杆)的最大长度应为()。
- 基坑开挖造成坍塌事故的主要原因是()。
- 竖向钢筋电渣压力焊机焊接机头应符合下列规
- 混凝土浇筑时的悬空作业,如无可靠的安全设
- 下列哪些是引起高处作业坠落的客观危险因素
- 洞口防护作业的范围包括()。
- 塔机技术试验不包括()。
- 脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件()。