试题详情
简答题凝汽器半侧清洗的步骤及注意事项?
  • 凝汽器半侧清洗步骤:
    (1)运行中发现凝汽器水管泄漏或凝汽器水侧污脏时,可单独解列、隔绝一组凝汽器。
    (2)待停用一组凝汽器胶球装置收球结束,胶球泵停止运行,并将该组胶球清洗程控出系。
    (3)根据凝汽器真空情况,机组减负荷至60%。
    (4)关闭停用侧凝汽器的抽空气门。
    (5)关闭停用侧凝汽器循环水进水门,注意运行凝汽器水侧压力不超过0.32MPa,凝汽器真空不低于-86kPa,排汽温度不大于54℃。
    (6)关闭停用侧凝汽器循环水出水门。
    (7)若二台或三台循环水泵运行时,可停用一台循环水泵。
    (8)开启停用一组凝汽器水侧放水门及放空气门,注意地沟污水水位和污水泵运行情况应正常。
    (9)将停止侧循环水进、出水门停电。
    隔绝注意事项:
    (1)停用一组凝汽器循环水压力到零,应缓慢打开该组凝汽器人孔门。
    (2)由于凝汽器水管泄漏而隔绝、并停用一组凝汽器时,在打开该组凝汽器放水门和人孔门时,应特别注意凝汽器真空的变化。
    (3)在隔绝操作过程中,若发生跌真空,应立即停止操作,增开备用真空泵,进行恢复处理。