试题详情
- 简答题检调接触网中心锚节的程序是什么?
-
(1)测量中锚线夹处的导高是否比相邻吊弦点的导高抬高20~100mm,不合格调整之。调整方法:能确保导高在误差范围内时调吊弦点的导高,否则,就只能收、放锚结绳(收、放锚结绳方法:收锚结绳:卸载→撤绑扎线→松内卡→收绳呈弓形→紧内卡→松外卡→弓形压平→紧外卡→绑扎→测数据;放锚结绳:卸载→撤绑扎线→松外卡→收绳呈弓形→紧外卡→松内卡→弓形压平→紧内卡→绑扎→测数据)。
(2)检查中锚线夹是否有偏磨、打弓和不落槽现象。
(3)手动测量中心锚结绳两端的张力是否大致相等。
(4)检查锚结绳是否松弛,如果松弛必须调整(收、放锚结绳)。
(5)测量锚结绳在承力索上锚结处的技术数据、判断是否达标(标准:内卡与外卡相距100mm、露头100~150mm)。
(6)调整锚结绳后,必须复测中锚线夹处的导高。 关注下方微信公众号,在线模考后查看