- 简答题某高层综合楼自动喷水灭火系统采用湿式系统,不做吊顶,配水支管布置在梁下,采用下垂型喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPA.并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管。请分析以上案例,回答下列问题: (1)题目中的设计存在哪些不符合消防设计规范的问题? (2)末端试水装置的组成部分有哪些?
-
(1)存在的问题有:①湿式自动喷水灭火系统不做吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头。②水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。③配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。
(2)末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头以及排水管组成。 关注下方微信公众号,在线模考后查看