- 简答题电源柜,控制柜、屏、台、箱,中间接线柜及就地接线盒内设备和部件检修工作完毕后,其质量要求有哪些?
-
1)模件安装机架槽位外观应无损伤,插槽应无变形,接插件应无破损,插针应无弯曲断裂;
2)模件应无断裂、机械损伤、元件松动、脱落、印刷线路板无烧伤痕迹;
3)模件、接插件的插拔应顺畅无阻碍;恢复连接后应接插牢固,各紧固部件无松动;
4)检查柜内各继电器,其外观应无过热或烧坏现象,动作次数和使用期限应在允许范围内;
5)按有关规程检查和校验柜内的各继电器,其动作、释放时间、电压范围、触点接触电阻应符合制造厂规定;接点的动作切换应可靠、无抖动;
6)检查所有电源开关的断、合阻值应符号产品说明书要求。各柜内电源开关应动作灵活、包括故障报警等在内的接点应动作可靠;
7)各柜内电源保险丝容量及上下级熔丝匹配应符合规定要求;
8)保温箱内保温层和防冻伴加热元件完好,温控装置接线正确,投切开关扳动无卡涩,调温旋钮转动灵活,线路无破损或烧焦痕迹;
9)设备与部件的绝缘检查符合规定要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看