- 简答题简述6kV系统非全相处理原则。
-
异常现象:
1、开关分合闸指示灯合闸时红灯亮,分闸时绿灯亮,但若因机构卡,则可能红、绿灯均不亮。开关一相未断开时,分支电流表指示为0,绝缘监察表指示二相电压为0。
2、开关二相未断开时,分支电流表指示升高,绝缘监察表指示二相电压正常。
处理原则:
1、若在切换厂用电过程中发生非全相,则立即将其切回原电源供电。
2、若运行中发生非全相,则立即将其切为备用电源供电,并查400V系统是否正常。此时应注意,若为一相运行,必须采用先拉后合的方式进行切换操作。
3、若6kV无备用电源,则汇报值长将400V切为备用电源供电。若切换中造成400V母线失电或400V无备用电源,则立即将其切为保安电源供电。
4、若故障开关拉不开,则汇报值长,停用负载后停母线处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看