试题详情
简答题变压器过负荷时应怎样处理,冷却系统故障如何处理?
  • 变压器过负荷时,应做如下操作:
    (1)光字牌显示变压器过负荷,应复归信号、做好记录。
    (2)倒换运行方式,转移、调整负荷。
    (3)若为正常过负荷,根据正常过负荷倍数按规程定确定允许时间,并加强变压器温度监视。
    (4)若为事故过负荷,过负荷的倍数和时间应依照制造成厂家的规定执行。
    (5)过负荷期间,应对变压器及有关的设备系统进行全面的检查,发现异常及时采取措施。
    冷却系统发生故障时,应进行如下操作:
    (1)发出冷却水系统故障光字,应立即检查原因,应在允许的时间内尽快恢复。
    (2)如冷却水中断时,应检查原因迅速恢复供水。
    在出现上述两种情况后,应注意变压器上层油温和油位的变化。若在规定的时间内,且上层油温已达到允许值而又无法恢复冷却装置时,应停运变压器。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题