简答题变压器轻、重瓦斯保护动作时如何处理?
  • 轻瓦期信号出现后,应对变压器进行合面的外部检查,分析原因,进行处理:
    (1)油枕油色、油位是否正常。
    (2)气体继电器内是否有气体。
    (3)变压器本体及强油循环系统有无漏油现象。
    (4)变压器负荷电流、温度是否在允许范围内。
    (5)变压器声音是否正常。
    (6)变压器是否刚经过检修换油后才投入运行,或运行补油,或更换再生器硅胶等。
    (7)取出气体继电器中的气体,确定是否是可燃气体,必要时色谱分析,或抽取油样,进行化验分析。在处理过程中,当轻瓦斯动作间隙越来越短时,应立即倒换备用变压器,将该变压器退出运行。重瓦斯保护动作后,应对变压器及其系统进行详细的检查。对变压器进行停电,并测定其绝缘。在未查清原因之关,禁止将变压器投入运行。不管系统有无备用电源,也绝对不能强送变压器。气体继电器排汽门取气,要特别注意不使空气混入。
    根据气样的取气量、颜色和化学成分等,来初步判断故障的情况和性质。根据气样的多少、估计故障的大的空气所致。若气体是可燃的,则为变压器内部故障所致。气体颜色的鉴别,必须迅速进行。根据气体的颜色,判断故障性质和部位。若气体为黄色、不易燃,为木质故障;若为淡灰色、有强烈臭味且可燃,为纸绝缘或纸板故障;若为灰色或黑色、且易燃,为短路后油被烧灼、分解出的气体所致。根据这些情况,结合变压器的结构和绝缘材料,可判断变压器的故障部位,为顺利检修创造了条件,并详细记录故障发生时间及处理过程。