试题详情
简答题试述怎样调整调节器的上、下限限幅值?
  • 一般分实验室调整和现场调整。(1)实验室调整。在调整上、下限限幅值之前,先校验调节器的其他参数,如比例带、积分时间、跟踪误差等。当这些参数合格后,方可进行调节器的上、下限限幅值调整。不加输入信号,将调节器置于反作用位置,积分时间置于∞,微分时间置于零,比例带小于100%,调整给定值旋钮(或比例带电位器)使调节器输出为零,然后调整下限限幅电位器,使调节器输出为下限限幅值。同理,再调整给定值旋钮(或比例带电位器),使调节器输出为100%(最大),然后调整上限限幅电位器,使调节器输出为上限限幅值。(2)现场调整。现场安装的调节器主通道和辅助通道一般都接有信号,不宜用停掉这些信号来调整上、下限限幅值,可利用调节器在手动情况下跟踪阀位这一特点来调整上、下限限幅值。手动操作操作器,使阀位为零,调节器输出也为零,然后调整下限限幅电位器,使调节器输出为下限限幅值。同理,再手操操作器,使阀位为100%,调节器输出也为100%(最大),然后调整上限限幅电位器,使调节器输出为上限限幅值。当现场不允许阀位开度大幅度变化时,仍可以利用给定值旋钮或比例带电位器,按实验室的方法进行调整。