- 简答题简述DDZ-Ⅱ型差压变送器加输入量程信号时,输出达不到10mA的故障原因及排除方法。
-
故障原因及排除方法如下:(1)膜盒连接叉子松动,拧紧即可;
(2)静压螺丝松动,拧紧即可;
(3)正,负容室的泄放螺丝密封不好,泄漏,拧紧使之无泄漏即可。 关注下方微信公众号,在线模考后查看