简答题天然气调压器在运行过程中发生设备故障,造成下级天然气系统压力超高或无压力,严重影响着天然气管网的安全运行?
  • (1)立即向车间报告,关闭有故障调压器的进出口阀门。
    (2)设臵事故警戒区。
    (3)下级管网压力低应开旁通阀进行调节供气满足供应压力;若下级管网压力高应开管网放空阀进行卸压,待压力降到供应压力时关闭放空阀。
    (4)抢险人员到达事故点,开调压器进口阀和放散阀,复位调压器运行。
    (5)迅速查清故障调压器损坏程度,确定需要更换或检修。
    (6)更换或抢修调压器,严格按操作规程执行。
    (7)抢险结束后,进行试压检漏,恢复正常运行。