- 简答题2011年6月14日8点上班后某工厂厂长王某安排职工于某、周某、刘某、张某去粉刷厂房外围墙,因墙太高(约8.5米)站在地上无法粉刷,他们就去借了一高6.2米维修路灯用的铁架,在将铁架搬移到配电室东35KV高压线路附近,碰到高压线上(触电地点高压线离地6米高),造成于某、周某、刘某、张某四人当场触电死亡。请分析事故原因、事故教训及防范措施。
-
原因:①现场工作人员忽视了高压线的危险,没有设专人指挥及监护,致使在搬移铁架过程中碰上高压线,是造成此次事故的直接原因。
②该厂安全规章制度不健全,安全生产教育不全面、不彻底,职工安全意识淡薄,思想麻痹,冒险蛮干,安全生产监督管理不严格,是事故发生的主要原因。
③按照国家有关规定,在厂区内35KV架空线路与地面允许的最小距离是弧垂最大时垂直距离7m,但事故现场触电点离地面高度只有6m,这也是此次事故的重要原因。
事故教训及防范措施:
①在有电危险场所严禁使用铁、铝梯子,应使用木制梯子。
②在危险场所工作,应该专人指挥和监护,对工作人员要进行现场安全教育,并指出注意事项及防范措施。
③加强安全管理,严格执行三级安全教育,建立健全安全规章制度。
④严格按照规定架设高、低压输电线路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看