- 简答题简述输变电系统可靠性诊断分析的一般内容。
-
1)输变电系统的基本情况。主要包括输变电系统的变化情况等。
2)输变电系统可靠性指标完成情况。主要包括输电回路变电回路母线回路的可用系数计划停运率非计划停运率运行系数等主要指标的完成情况和同期对比变化情况等。
3)各回路停运分类统计。主要包括按照状态划分输变电回路的停运情况以及历史同期相比较的变化情况,找出影响指标的主要因素。
4)主要输变电系统非计划停运情况统计。分析回路的停电责任原因设施,并对发生非计划停运事件的设施的具体零部件原因进行进一步分析,并且与去年同期进行对比。