- 简答题变压器投停前,各侧中性点必须接地,为什么?
-
这主要是为防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施。对于一侧有电源的的受电变压器,当其开关非全相拉、合时,若其中性点不接地有几种危险:
A.变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘。B.变压器的高、低压线圈之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”。
C.当变压器高低压线圈之间电容耦合,低压侧会有电压,这可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。
对于低压侧有电源的送电变压器:
A.由于低压侧有电源,在并人系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将是相电压,这可能损坏变压器绝缘。
B.非全相并人系统时,在一相与系统相连时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压最高将是二倍相电压,未合相的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看