简答题 某火电厂2012年12月3日2:00时首次并网,12月21日16:00时通过168小时试运行,该厂2012年12月报送如下统计报表: 1.请分析判断:报表中发电设备平均利用小时、发电设备平均容量、厂供电量、发电标准煤耗和供电标准煤耗等指标有无异常? 2.请简述厂供电量、发电标准煤耗和供电标准煤耗等指标的统计计算方法。
  • 1、报表中厂供电量数据是对的,发电设备平均利用小时、发电设备平均容量、发电标准煤耗和供电标准煤耗分别应为5955小时、28233千瓦、298克/千瓦时和313克/千瓦时。
    2、厂供电量=发电量–发电厂用电量(均不含调试电量)发电标准煤耗=发电用标准煤量(不含调试用煤量)/发电量(不含调试电量)供电标准煤耗=发电用标准煤量(不含调试用煤量)/厂供电量(不含调试电量)。